Autor: | Manne [ 12.07.2008, 21:48 ] |
Betreff des Beitrags: | SPS & MBUS |
Hallo und guten Abend! ich möchte im Mehrfamilienhaus zentral die Wärmemengenzähler (gibts noch nicht) auslesen. Aber die haben alle nur MBUS. Gibts auch etwas mit Profibus? Wenn nein wie komme ich von eienr S7 an den MBUS? Manne |
Autor: | smart_chris [ 13.07.2008, 13:35 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SPS & MBUS |
du brauchst einen seriellen CP 340. Dieser kann erstmal nur RK 512 und 3964 als Protokolle. Dann musst du anschließend nur noch das große S fragen, denn dann bekommst du gegen einen Obolus von 3200 Euronen einen neuen Treiber für den CP mit dem du dann auch den MBUS auslesen kannst. Ich hoffe ich konnte dir helfen. MFG Chris |
Autor: | Manne [ 14.07.2008, 07:11 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SPS & MBUS |
Hallo Chris! 3200 Euronen??? |
Autor: | smart_chris [ 14.07.2008, 07:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SPS & MBUS |
Ja allerdings. Ich weiß es so genau weil wir demnächst so was machen werden und zur Zeit die Komponenten am zusammenstellen sind. Muss es denn unbedingt der MBUS sein geht kein analoges Signal oder eine andere Messung??? MFG Chris |
Autor: | Manne [ 19.07.2008, 22:38 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SPS & MBUS |
Hallo Chris, die Geräte haben MBUS, alles andere wäre Option gegen Aufpreis. Aber bei dem Preis geh ich lieber ablesen. Manne |
Autor: | Gast [ 08.10.2008, 09:32 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SPS & MBUS |
Und bitte nicht M-Bus und MODBus verwechseln! Für Modbus gibt es den ladbaren Treiber (CPx41), für M-Bus nicht. Bei Vipa habe ich schon mal nen M-Bus CP gesehen ist aber vom System 200V. Ansonsten mal nach "Anybus" googeln. |
Autor: | Stefan [ 10.12.2008, 16:07 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SPS & MBUS |
Hallo falls das Thema noch aktuell ist. M-Bus (metering Bus EN1434) ist ein Bus-System mit speziellem Pegel. Mann braucht: 1. Pegel Wandler auf RS 232 2. Com Schnittstelle (CP341) -> ca 800 € 3. Protokollsoftware (Siemens anfragen) Alternativ: 1. Step 7 kompatible Steuerung mit Com - Schnittstelle (450 EUR) 2. Pegel Wandler auf RS 232 (je nach Anzahl der Zähler) 3. Protokollsoftware Zählerspezifisch (Standard oder erweitertes Protokoll) kann ich evtl. anbieten Gruss Stefan |
Autor: | ARaeppel [ 17.12.2008, 10:18 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SPS & MBUS |
Hallo Stefan, und wofür haste da ne Protokollsoftware? André |