Supportforum von www.raeppel.de
http://www.raeppel.de/phpBB3/

S5-Konvertierung
http://www.raeppel.de/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=241
Seite 1 von 1

Autor:  Tino [ 02.08.2008, 19:25 ]
Betreff des Beitrags:  S5-Konvertierung

Hi Profis,

ich konvertiere grad ein Programm. Aber was ist das?

Code:
      L     5                           // ET200 I/O op kachel 5
      T     PAB  255
      L     PEW  192
      T     "EW 10"
      L     PEW  194
      T     "EW 12"
      L     PEW  196
      T     "EW 14"
      L     PEW  198
      T     "EW 16"
      L     PEW  200
      T     "EW 18"


Tino

Autor:  ARaeppel [ 04.08.2008, 11:08 ]
Betreff des Beitrags:  Re: S5-Konvertierung

Hallo Tino,

das könnte zB das Ansprechen einer IM308 sein. Hast du eine Datei *.ET.200 ? Dort steht dann für die unten aufgeführten Teilnehmer als Bereich P5 und die Adressen E192-201. Diese werden im Programm auf Eingänge im Prozessabbild umkopiert wegen bitweisem Zugriff.

André

Autor:  plcyasar [ 13.02.2009, 10:28 ]
Betreff des Beitrags:  Re: S5-Konvertierung

DANKE

Seite 1 von 1 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/