Autor: | dan [ 13.08.2008, 11:32 ] |
Betreff des Beitrags: | verbindung zur cpu |
Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Habe eine 315F-2PN/DP CPU von Siemens ,möchte es konfigurieren aber beim laden der cpu kriege ich eine fehlermeldung (verbindung zu baugruppe konnte nicht aufgebaut werden und DP master system nicht vorhanden). danke |
Autor: | ARaeppel [ 13.08.2008, 11:41 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: verbindung zur cpu |
Hallo dan, bei einer neuen Steuerung wird die kombinierte MPI/DP-Schnittstelle standardmässig auf MPI-Adresse 2 stehen. Deswegen müsstest du deine PG/PC-Schnittstelle auf MPI einstellen. André |
Autor: | dan [ 28.08.2008, 10:35 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: verbindung zur cpu |
Hallo Andre , danke für die Antwort es klappt trotzdem nicht ,ich wollte mal fragen ob bei der Einstellung von PG/PC schnittstelle muss ich einen PC Adpter(MPI) oder PC Adapter(Profibus )auswählen. dan |
Autor: | ARaeppel [ 28.08.2008, 19:11 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: verbindung zur cpu |
Hallo dan, wie gesagt.. wenns ne neue CPU ist wird die auf MPI stehen, also musste auch deine Schnittstelle auf MPI stellen. André |