Hallo

Bin gerade am Programmieren meiner Diplomarbeit, bin aber
noch nicht so versiert im SPS-Programmieren. Habe einen
Umrichter (Achssteuerung) den ich ansteuern will. Nun hat
dieser jeweils ein Steuerwort um ihn anzusteuern(Sollwerte)
und ein Statuswort (Istwerte)um die Werte herauszulesen.
Weiter habe ich ein Doppelwort mit welchem ich eine
Positionvorgabe machen muss und ein Doppelwort mit welchem
ich Istwerte zurückerhalte. Nun weiss ich nicht genau wie
ich die einzelnen Bits beschreiben bzw. rauslesen kann.

Bin für jede Hilfe dankbar...!

Autor:  ARaeppel [ 17.08.2008, 12:37 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Bitweises lesen und beschreiben von Datenworten (S7- Step7)

Hallo imbi,

wenn du gerade noch anfängst wäre es das einfache wenn du eine Variante ohne Pointer benutzt. Angenommen du legst in deinem Programm den Startbefehl für den Umrichter auf Merker M80.x (so angeordnet wie es der Umrichter im Steuerwort erwartet), den Reset und die anderen Signale ebenfalls. Dann schreibst du das Steuerwort an den Umrichter. Die Geschwindigkeitsvorgabe liegt im MD82.

Code:
L MW80
T PAW 256
L MD82
T PAD 258


Die Signale vom Umrichter behandelst du sinngemäss andersrum.

André

Autor:  imbi [ 17.08.2008, 17:14 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Bitweises lesen und beschreiben von Datenworten (S7- Step7)

Danke für die schnelle Antwort, werde es mal so probieren...

Gruss Imbi