Hallo Roman,
für diese Meldung kann es 2 Möglichkeiten geben. Entweder der Baustein fehlt tatsächlich oder er wurde nicht konvertiert. Nicht konvertiert werden manche Standardbausteine, dann gibt dir der Konverter eine entsprechende Meldung. Diese kannst du auch nachträglich noch in der ***AF.SEQ nachlesen. Dann kannst du zB sowas finden:
Zitat:
Warnung in Zeile 255 S5-ASCII-Datei:
*** FB 192, rel. Adr. 0H : Ausgabe unzulässig (Produkt-Nr.). ***
Daraus resultiert dann die nächste Meldung:
Zitat:
*** Fehler in Zeile 1770 (FB 227): Baustein nicht vorhanden. ***
CALL FB 192;
Im konvertierten Programm ist dann dieser Aufruf auskommentiert. Du solltest dann an die Stelle im Programm gehen die CommentEdit dir anzeigt.
André
_________________
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel