Supportforum von www.raeppel.de http://www.raeppel.de/phpBB3/ |
|
PC Worx / Phönix SPS http://www.raeppel.de/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=333 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | smart_chris [ 19.02.2009, 09:04 ] |
Betreff des Beitrags: | PC Worx / Phönix SPS |
Hallo alle zusammen, ich würde ganz gerne wissen wie man online sprich im Programm die Uhrzeit der Phönix SPSèn ändern kann. Zum Beispiel damitich eine Synchronisation mit dem Leitsystemvornehmen kann. Gibt es dafür was ähnliches wie bei Siemens den SFC 0 und 1??? Vielen Dank schon im Vor raus für eure Antworten MFG Chris |
Autor: | ARaeppel [ 23.02.2009, 10:46 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: PC Worx / Phönix SPS |
Hallo Chris, da musst du im Projektbaum -> Hardwarestruktur -> CPU markieren -> Gerätedetails dann im Register "Erweiterte Einstellungen" findest du unter Echtzeituhreinstellungen einen Button "Senden" André |
Autor: | Ritschi [ 01.03.2012, 13:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: PC Worx / Phönix SPS |
Hallo, es gibt da einen Baustein mit dem du die Uhrzeit während des programmablauf stellen kannst. Ich verwende ihn mit einer ILC170ETH um diese mit einem Leitrechner zu synchronisieren. Der Baustein heisst BACL_SysClockxx und ist Bestandteil der BACL-Bibliothek. Mit freundlichen Grüßen Ritschi |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |