BeitragVerfasst: 18.06.2013, 13:16 
Offline

Registriert: 16.06.2013, 21:33
Beiträge: 11
Wohnort: Rahden
Hallo,
ich stelle mich erst einmal vor, bevor ich mein Problemchen erläutere.
Mein Name ist Stefan, bin 32 Jahre und komme aus NRW, bin verheiratet und habe zwei Kinder.
Ich arbeite als Monteur / Programmierer in einer Firma die die Elektrotechnik für Biogasanlagen und Heizungsanlagen / Fernwärmenetze plant und installiert.

So nun zu meinem Problem, ich möchte gern einen Siemens Sentron 3200 über Profibus auslesen, Verbindung zu dem Gerät kein problem, bekomme auch die meisten der Werte nur bei der gesamt Wirkarbeit hab ich so meine Probleme.
Die Werte werden als LReal raus gegeben, hab schon im Internet gesuch, hab auch bei Siemens etwas gefunden aber bekomme es einfach nicht hin.
Hoffe es gibt hier einen der das schon einmal gemacht hat und mir eventuell helfen kann.

Gruß Stefan


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 18.06.2013, 13:56 
Offline
Site Admin

Registriert: 24.01.2008, 21:55
Beiträge: 175
Hallo Stefan,

was hast du denn da bei Siemens gefunden? Naja 64Bit wird nicht direkt unterstützt. Wie willst du damit dann rechnen?

André

_________________
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20.06.2013, 16:19 
Offline

Registriert: 16.06.2013, 21:33
Beiträge: 11
Wohnort: Rahden
Hi Andre,

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=56600676&caller=view

ja wollte Tages bzw. Monatswerte errechnen...und Visualisieren

Gruß Stefan


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20.06.2013, 17:47 
Offline
Site Admin

Registriert: 24.01.2008, 21:55
Beiträge: 175
Hallo Stefan,

und wo gibts da jetzt Probleme? Musst du eine Berechnung von LREAL mit LREAL machen? Reicht es dir nicht LREAL -> REAL umzuwandeln und damit weiterzurechnen? Zahlen zu gross?

André

_________________
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20.06.2013, 18:43 
Offline

Registriert: 16.06.2013, 21:33
Beiträge: 11
Wohnort: Rahden
Real würde mir vollkommen ausreichen.

aber wie bekomme ich die LReal in den DB geladen?

Code:
LREAL2REAL_IN   ARRAY[1..2]   DW#16#38000000   


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20.06.2013, 19:15 
Offline
Site Admin

Registriert: 24.01.2008, 21:55
Beiträge: 175
Hallo,

ich weiss ja nicht wie die Kommunikation aufgebaut ist - ob Direktzugriff auf PEW oder mit SFC14/15. Für ersteren Fall dann so:

Code:
L PED256  // anpassen
T DB-Name.LREAL2REAL_IN[1]
L PED260  // anpassen
T DB-Name.LREAL2REAL_IN[2]
 


Voraussetzung dafür ist dass der DB ein Symbol hat.

André

_________________
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 20.06.2013, 21:22 
Offline

Registriert: 16.06.2013, 21:33
Beiträge: 11
Wohnort: Rahden
Oh so einfach is das :?

also wenn ich das so schreibe

Code:
      L     PED  608
      T     "Data_LReal_Convertion".LREAL2REAL_IN[1]

      L     PED  612
      T     "Data_LReal_Convertion".LREAL2REAL_IN[2]


geht die Steuerung auf Stop...
Die Hardware Adresse ist von 608 bis 615

Hmm was mache ich falsch?


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 21.06.2013, 08:48 
Offline
Site Admin

Registriert: 24.01.2008, 21:55
Beiträge: 175
naja warum geht sie auf Stop? Diagnosepuffer?

André

_________________
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 21.06.2013, 19:31 
Offline

Registriert: 16.06.2013, 21:33
Beiträge: 11
Wohnort: Rahden
Code:
Ereignis 2 von 100:  Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse:    608
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, kommendes Ereignis
19:20:55.892  21.06.2013
(Kodierung: 16# 2942  FE7A  0030  0260  0000  0000)


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 22.06.2013, 19:00 
Offline
Site Admin

Registriert: 24.01.2008, 21:55
Beiträge: 175
Hallo,

na dann solltest du da mal ansetzen warum das so ist. Ich dachte die Kommunikation ist iO?

André

_________________
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 22.06.2013, 20:35 
Offline

Registriert: 16.06.2013, 21:33
Beiträge: 11
Wohnort: Rahden
Hi die Verbindung is ok, die anderen Werte bekomme ich ja schon.
Wenn ich jetzt den PED in die Variable lade geht sie auf Stop...


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 10:03 
Offline
Site Admin

Registriert: 24.01.2008, 21:55
Beiträge: 175
Hallo,

häng doch mal nen Schanppschuss von der HW-Konfig an.

André

_________________
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 14:27 
Offline

Registriert: 16.06.2013, 21:33
Beiträge: 11
Wohnort: Rahden
Hi,
hier mal die Konfig


Dateianhänge:
HW_Konfig.jpg
HW_Konfig.jpg [ 240.06 KiB | 64376-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 26.06.2013, 21:07 
Offline

Registriert: 16.06.2013, 21:33
Beiträge: 11
Wohnort: Rahden
Hm...weist auch nicht woran das liegen kann oder?


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 27.06.2013, 12:01 
Offline
Site Admin

Registriert: 24.01.2008, 21:55
Beiträge: 175
Hallo Stefan,

nicht wirklich. Und wenn du in der HW-Konfig Station online öffnest ist auch alles i.O.?

André

_________________
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de