Hallo Kai,
letzte Antwort für heute!
Projekte sind angekommen, schau ich mir mal an. OK du hast offensichtlich an allen Anlagen Interbus G4 drin.
zu den Aussagen:
Zitat:
Ach ja, muß die Erweiterung den unbedingt Interbus sein?
Ich würde zumindest für die S7 im Notfall PROFIBUS nachrüsten (Geld und Beschaffungsfrage?) da wird dann
das alte nicht zerschossen.
das ist Quatsch! Es kann so dazu kommen dass man Profibusteilnehmer adressmässig in vom Interbus belegte Bereiche einfügt. Wenn man mit Datensätzen arbeitet dann ist gleich mal von E/A0-127 alles belegt obwohl die Teilnehmer an sich nicht alles belegen. Dann zerschiesst du ne Menge und musst auch noch im Interbus ändern.
Zitat:
Aber für die Parametrierung der Anschaltbaugruppen erfolgt
nur über FC/FB/DB usw.
das ist auch Quatsch. Früher ist teilweise in der S5 die Konfiguration und Adressierung per SPS erfolgt, sowas macht man heutzutage kaum noch sondern nimmt das CMD. Ohne dem Tipgeber zu nahe treten zu wollen aber von der Materie hat er nicht so die Ahnung.
André