 Betreff des Beitrags: SWAC SBT128 an Phoenix ILC
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 18:30 
HI!

Wie binde ich eine SWAC BT128 an eine Phoenix ILC an? Im Gerätekatalog von PC Worx finde ich nichts :-(

Frank


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags: SWAC
BeitragVerfasst: 31.05.2008, 18:49 
Offline
Site Admin

Registriert: 24.01.2008, 21:55
Beiträge: 175
Hallo Frank,

wenn du da von SWAC nichts bekommst kannst du dir auch selbst was erstellen. Im gerätekatalog gibts den Punkt "neue Interbus-Gerätebeschreibung erzeugen". Als Basis nimmst du zB ein DIO16-Modul. Da gibste ID-Code und Prozessdatenbreite ein, legst die restlichen Bits an, wählst ein Icon aus - fertig.

André

_________________
www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel


Nach oben